wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-18 11:42
小型继电器MY4J,有四对独立的常开常闭触点,在同一个继电器不同的触头能不能强电与弱电合用。如图片
shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-18 11:45
最好不要这样用。加一个中继也值不了多少钱
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-18 11:46
  原理上可行,实际上和安全方面起冲突吧。
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-18 11:58
有人在案例上这样用过的吗
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-18 12:09
4组触点是相互独立的;按道理能用;但是这种微型继电器不像交流接触器相互有空间间隔;很容易产生弧光;建议还是独立分开电压保险;
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(趁你还年轻) 如果用于 信号线 & ..
    李志华
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2014-08-22
    最后登录: 2022-01-12
    查看李志华的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-11-18 12:49
    引用
    引用第4楼zmy450365于2014-11-18 12:09发表的  :
    4组触点是相互独立的;按道理能用;但是这种微型继电器不像交流接触器相互有空间间隔;很容易产生弧光;建议还是独立分开电压保险;
    linyigong
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 1046 分
    在线时间: 7(小时)
    注册时间: 2014-11-07
    最后登录: 2015-07-15
    查看linyigong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-11-18 12:49
    引用
    引用第4楼zmy450365于2014-11-18 12:09发表的  :
    4组触点是相互独立的;按道理能用;但是这种微型继电器不像交流接触器相互有空间间隔;很容易产生弧光;建议还是独立分开电压保险;
    gc007008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2284 分
    在线时间: 192(小时)
    注册时间: 2013-07-11
    最后登录: 2017-04-01
    查看gc007008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-11-18 12:57
    可以用,我用过,问题不大,继电器质量好点的就行了
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8229 个
    工控威望: 10359 点
    下载积分: 21065 分
    在线时间: 3023(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-11-18 13:07
    完全可以的,这类中继,每组触点都是独立的,相邻的中间都有安全的隔板的,济南的一家电梯控制系统就用着这样的小型继电器,只是接的三相380的电源。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1990 个
    工控威望: 7814 点
    下载积分: 64448 分
    在线时间: 737(小时)
    注册时间: 2008-01-07
    最后登录: 2024-12-23
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-11-18 18:39
    支持2楼意见
    福记
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 5429 分
    在线时间: 85(小时)
    注册时间: 2011-10-02
    最后登录: 2022-11-01
    查看福记的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-11-18 19:42
    如果这样用,是不安全的,不提倡,
    泡桐树
    交流与合作。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 973 分
    在线时间: 161(小时)
    注册时间: 2014-04-15
    最后登录: 2021-06-04
    查看泡桐树的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-11-18 19:52
    当然,可以了,这种继电器就是24V\220V的。