小型继电器MY4J,有四对独立的常开常闭触点,在同一个继电器不同的触头能不能强电与弱电合用。如图片
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-18 12:09
4组触点是相互独立的;按道理能用;但是这种微型继电器不像交流接触器相互有空间间隔;很容易产生弧光;建议还是独立分开电压保险;
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(趁你还年轻) 如果用于 信号线 & ..