• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-23 16:28
现在做一个工程,用顺控做,初始化OB100上电时和OB1里用一个复位按钮复位顺控里的状态,但是有好多位,请问有没有一个指令可以满足。。一个一个写太烦了,有一百多个点要复位。求高手指教
dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-23 16:57
看来混工控网的都是假大老爷,都不会。。发了几个贴都没人回的。。
xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4432 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-08-11
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-23 22:30
肯定有了 那么好的PLC 这个功能没有 得了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20979 点
下载积分: 27389 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-25 21:01
RESETP: 在 I/O 区域复位位数组
RESETI: 复位字节数组

你这么牛X 这都不会用,就敢用300 PLC
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20979 点
下载积分: 27389 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-25 21:08
就你这态度,帮你,你也不会怎么谢别人,只会更自己为是
自动化单机,生产线,项目编程调试!
文名
埋头苦学
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 5172 点
下载积分: 13147 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2011-08-02
最后登录: 2024-10-09
查看文名的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-26 00:25
引用
引用第4楼tkggtdkjpl于2014-10-25 21:08发表的  :
就你这态度,帮你,你也不会怎么谢别人,只会更自己为是

搬砖路过,顶下你
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
天使之心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-02-08
最后登录: 2024-11-13
查看天使之心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-26 00:45
用楼主的态度来回复楼主:

直接MOVE数据0到需要复位的字节或者字,蠢猪!
zhanggza4
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 217 点
下载积分: 145310 分
在线时间: 347(小时)
注册时间: 2010-11-08
最后登录: 2024-09-12
查看zhanggza4的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-26 08:22
用SFC21:Initializing a Memory Area with SFC 21 "FILL"
fei899
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 197 点
下载积分: 2131 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2022-05-31
查看fei899的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-26 09:26
认真看一下指令,觉得能实现“批次复位”的指令还是有很多的,只是看你想不想的到,会不会用
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-26 18:48
调用FC80
自己的事情自己做.
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-26 22:10
用SFC21:Initializing a Memory Area with SFC 21 "FILL"、可以成批的给状态值进行复位,还是多看看指令啊
dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-09-18
查看dugjj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-28 13:40
就这样的态度和水平还敢用s7-300!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go