dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-23 16:28
现在做一个工程,用顺控做,初始化OB100上电时和OB1里用一个复位按钮复位顺控里的状态,但是有好多位,请问有没有一个指令可以满足。。一个一个写太烦了,有一百多个点要复位。求高手指教
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-26 18:48
调用FC80
自己的事情自己做.