15850835542
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2021-09-26
查看15850835542的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-19 07:55
220v配了一个非标设备,开关电源等用电的都接了地线,外壳也接了地,怎么设备运行有触电感
常熟崴立
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-20 15:15
引用
引用第2楼wwcwwc于2014-09-19 09:23发表的  :
没错,你以为只要连接到接地桩就万事大吉了。
这个需要对接地桩做一次检测,一般接地电阻需要小于等于10欧姆。
另外,建议使用隔离变压器做控制单元的电源。

二楼说的非常正确,设备外壳不但要接地,而且要接地良好。