437203053
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 566 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2015-04-09
查看437203053的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-13 18:50
西门子S7-200,224CPU。 变频器:9600波特率,8位字符,奇校验,控制方式通信,频率给定方式通信,控制地址2000,地址参数1)正转,2)反转。频率给定地址1001,给定值5000~0。求高手来图学习。
437203053
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 566 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2015-04-09
查看437203053的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-13 19:45
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7097 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-15
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-13 22:27
你是想通过modbus通讯控制变频器的吧
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
437203053
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 566 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2015-04-09
查看437203053的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-13 23:53
是的,就是modbus  RTU通信帧的结构指令怎么写??能不能写两条指令来学习下??