西门子S7-200,224CPU。 变频器:9600波特率,8位字符,奇校验,控制方式通信,频率给定方式通信,控制地址2000,地址参数1)正转,2)反转。频率给定地址1001,给定值5000~0。求高手来图学习。
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7097 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-15
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-13 22:27
你是想通过modbus通讯控制变频器的吧