陌上の花开
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2018-03-22
查看陌上の花开的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-16 13:09
西门子S7200模拟量,40到20mA对应6400到32000,那么0到5V对应多少
hui321r
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 644 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-06-20
最后登录: 2023-06-08
查看hui321r的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-16 13:15
应该是0-32000
xsc414
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 477 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-11-11
最后登录: 2024-11-23
查看xsc414的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-16 16:08
看来又是一个菜鸟啊,你得看你使用的变送器的量程,你的变送器量程范围就是你对应的范围,0-5V和4-20ma是选择的方式不同,前者是电压型,后者是电流型
陌上の花开
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2018-03-22
查看陌上の花开的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-16 17:07
引用
引用第2楼xsc414于2014-07-16 16:08发表的  :
看来又是一个菜鸟啊,你得看你使用的变送器的量程,你的变送器量程范围就是你对应的范围,0-5V和4-20ma是选择的方式不同,前者是电压型,后者是电流型

你看看我的等级也就知道了好吧
wqing
向同行们学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 456 点
下载积分: 95895 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2008-10-08
最后登录: 2024-11-24
查看wqing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-16 17:10
0-5V对应0-16000数值
陌上の花开
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2018-03-22
查看陌上の花开的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-16 17:20
引用
引用第4楼wqing于2014-07-16 17:10发表的  :
0-5V对应0-16000数值

实在是太感谢了
qq787091047
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 531 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2013-03-11
最后登录: 2021-12-30
查看qq787091047的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-22 17:07
自己不知道就不知道,千万不要误导人家啊
qq787091047
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 531 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2013-03-11
最后登录: 2021-12-30
查看qq787091047的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-22 17:11
自己看下吧
dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-24 16:11
要接受不同的信号 要通过拨码开关设置的,如果是接受0-10的电压 在5V的时候就是16000,如果设置为接受0-5V电压 那么就是0-32000 ....