陌上の花开
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2018-03-22
查看陌上の花开的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-16 13:09
西门子S7200模拟量,40到20mA对应6400到32000,那么0到5V对应多少
陌上の花开
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2018-03-22
查看陌上の花开的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-16 17:07
引用
引用第2楼xsc414于2014-07-16 16:08发表的  :
看来又是一个菜鸟啊,你得看你使用的变送器的量程,你的变送器量程范围就是你对应的范围,0-5V和4-20ma是选择的方式不同,前者是电压型,后者是电流型

你看看我的等级也就知道了好吧
陌上の花开
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2018-03-22
查看陌上の花开的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-16 17:20
引用
引用第4楼wqing于2014-07-16 17:10发表的  :
0-5V对应0-16000数值

实在是太感谢了