ligb2003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 157 点
下载积分: 573 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2024-11-17
查看ligb2003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-16 08:54
现在cp1h上有1个cif11的通讯模块,屏的软件只能默认422通讯,我并联422线,通讯失败,一对一是成功的,
要设置什么或其他什么方式连接,才能成功实现标题所述内容,求指导,帮助,谢谢。
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-11-04
查看王春茂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-16 11:21
这个要看屏的一机多屏设置
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1319(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-22
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-23 10:08
RS422通讯1主多从是可以的;
1 从多主,它听谁的?
符合逻辑吗?
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
zhoubaojian8
清风拂面
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 369 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 6777 分
在线时间: 371(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2024-11-23
查看zhoubaojian8的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-07 15:48
我用1个cp1h 连接1个西门子smart 700 ie 的屏  为什么不行 ,能不能说说配置