楼主  发表于: 2014-06-22 19:15
现在我们做的一个步进要求4次为一个循环,第一次,2S正转行程为100,第二次2S反转行程200 第三次2S正转行程300 ,第四次2S反转行程为400.

我只会同速度同距离的正反转,不知道怎么在程序里灵活改变他的频率和脉冲数,求高手指教不同速度不同距离正反转如何写?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8199 个
工控威望: 10328 点
下载积分: 20997 分
在线时间: 2990(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-09-22
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-23 06:59
速度对应发送脉冲的频率
距离对应发送的脉冲数量

注意相对位置和绝对位置
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。