三菱Q02CPU通过串行通信模块QJ71C24N与威纶TK6070IP无法建立通信!
上一主题
下一主题
tjubuaa
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
127 点
下载积分:
708 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-02-12
最后登录:
2016-12-15
查看tjubuaa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-12 11:06
全看
|
小
中
大
描述:触摸屏的设置
图片:
描述:QJ71C24N的开关设置
图片:
设置的问题,试着改过许多次,现在的设置是打电话给威纶后的推荐设置,依然无法建立通信。急求各位大神不吝赐教啊,拜谢了。
分享
xie20110506
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
388 点
下载积分:
1074 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-04-08
最后登录:
2022-03-01
查看xie20110506的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-12 16:19
全看
|
小
中
大
其它设备连三菱的是遵循的MC协议,无顺序协议用于与外部设备通讯的
楼上正解
分享
xie20110506
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
388 点
下载积分:
1074 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-04-08
最后登录:
2022-03-01
查看xie20110506的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-06-25 08:21
全看
|
小
中
大
维纶屏COM口脚位实际与官网上的不符,上次有碰到买的线可以,自己做的不行。