面对西门子S7-200,我崩溃了!
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
213 点
下载积分:
1262 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2011-03-25
最后登录:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-11 15:59
只看楼主
|
小
中
大
3周前,拿了台S7-200的PLC,CPU是226。买了根厂商可连接的PC Adapter USB通讯线。下载安装了Step7 MicroWIN V4.0 sp9软件。
直接向上载PLC,怎么都连不上!!!!!!我自用联想Y460的笔记本,XP,Vista,WIN732,WIN764系统都试过,就是连不上。PLC的通讯设置
也一个个试改过都不行。3周了,快崩溃了,求各位大大还有什么建议没有。注:供应商用同样的线,Vista系统,接上就可通讯。难道要我换电脑??????
分享
pcp356
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
148 点
下载积分:
708 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2010-12-30
最后登录:
2024-10-21
查看pcp356的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-11 16:06
只看该作者
|
小
中
大
可能是线和驱动的问题。不行就接个以太网模块进行通讯。
分享
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1991 个
工控威望:
7813 点
下载积分:
62766 分
在线时间: 733(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-10-31
查看和谐共赢的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-06-11 16:08
只看该作者
|
小
中
大
什么样的数据线
USB线需下载驱动
分享
跪求学习
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
162 点
下载积分:
782 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2011-03-03
最后登录:
2017-09-15
查看跪求学习的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-06-11 16:19
只看该作者
|
小
中
大
还可能是你的驱动问题。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-06-11 17:09
只看该作者
|
小
中
大
你这根是西门子PPI电缆?(PC Adapter USB通讯线)还有就是需要安装纯净版本的系统。
分享
333222111
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
126 点
下载积分:
569 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2014-06-10
最后登录:
2016-03-24
查看333222111的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2014-06-11 17:16
只看该作者
|
小
中
大
我的PLC S7-200 CPU226 也有问题,PPI电缆也连接不上(RS232转RS485),我也很郁闷。我只能说 西门子的东西真的很娇贵!
分享
jyq102322
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
425 个
工控威望:
331 点
下载积分:
959 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2008-10-29
最后登录:
2022-07-19
查看jyq102322的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2014-06-11 18:35
只看该作者
|
小
中
大
pg/pc的通讯接口是否设置为pc/ppi?
分享
非菜鸟
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
120 点
下载积分:
573 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-05-30
最后登录:
2014-07-10
查看非菜鸟的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2014-06-11 19:06
只看该作者
|
小
中
大
我认为什么事情那,你的电缆在供应商那里试了吗,如果电缆没问题就是驱动的问题了
分享
工地电工
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
338 点
下载积分:
860 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2014-02-14
最后登录:
2024-10-30
查看工地电工的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2014-06-11 19:34
只看该作者
|
小
中
大
你的PLC用其它电缆试过吗?是新的PLC吗?
风轻云淡平和心态
分享
wangkui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
175 点
下载积分:
261 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2009-09-06
最后登录:
2024-02-21
查看wangkui的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2014-06-11 22:25
只看该作者
|
小
中
大
个人觉得是编程电缆和驱动问题
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
592 个
工控威望:
642 点
下载积分:
2275 分
在线时间: 1812(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2024-10-31
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2014-06-11 23:19
只看该作者
|
小
中
大
其实西门子S7-200编程电缆的通信是非常简单、常用的。不管XP,Vista,WIN7-32,WIN7-64的系统,如果电缆没有问题,通信不正常大多都是驱动的问题,目前编程电缆常用驱动无非是CH34*驱动和PL2303两种驱动,至于通信的设置那是很简单的了。我的这两个驱动支持XP系统,由于PL2303驱动较大,需要的话可以向我要。下面有我的QQ.
附件:
CH341驱动.zip
(217 K) 下载次数:52
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(魏茂才) 高手,我在淘宝上买了一 ..
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
592 个
工控威望:
642 点
下载积分:
2275 分
在线时间: 1812(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2024-10-31
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2014-06-11 23:21
只看该作者
|
小
中
大
当然我上面讲得是你保证PLC的通信口是没有问题的。我的建议做工控的还是用XP系统,这样支持的驱动目前很多。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控