楼主  发表于: 2014-06-11 15:59
3周前,拿了台S7-200的PLC,CPU是226。买了根厂商可连接的PC   Adapter USB通讯线。下载安装了Step7 MicroWIN V4.0 sp9软件。
直接向上载PLC,怎么都连不上!!!!!!我自用联想Y460的笔记本,XP,Vista,WIN732,WIN764系统都试过,就是连不上。PLC的通讯设置
也一个个试改过都不行。3周了,快崩溃了,求各位大大还有什么建议没有。注:供应商用同样的线,Vista系统,接上就可通讯。难道要我换电脑??????
wangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 175 点
下载积分: 261 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-09-06
最后登录: 2024-02-21
查看wangkui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-11 22:25
个人觉得是编程电缆和驱动问题
wangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 175 点
下载积分: 261 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-09-06
最后登录: 2024-02-21
查看wangkui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-17 16:42
就在昨天  我终于解决了这个 问题。。。。在win7  专业版 64位系统下 使用sp9的编程软件成功的与cpu224   cpu 226  通讯,我的配置是 think  T430i    win7 系统    华塑的串口卡   数据线是自己做的。。。

  我之前一直没能链接成功是我的通讯访问路径设置错误。。。