ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-12 20:42
    把300-1400转换成0-6000的模拟输出    用欧姆龙PLC转换  
   我现在用APR写的  1400对应6000  300对应0,没问题 但850对应不是3000  
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-12 20:43
自己先顶一下
wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-23
查看wanghao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-12 21:36
没错,850的时候就是3000
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-13 08:10
引用
引用第2楼wanghao于2014-05-12 21:36发表的  :
没错,850的时候就是3000

我是想怎么编程 实现  不是自己脑子算
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 1788 点
下载积分: 2433 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-12-26
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-13 08:29
是线性关系就不会错啊。。
5楼  发表于: 2014-05-13 09:16
引用
引用第4楼wanzhen2006于2014-05-13 08:29发表的  :
是线性关系就不会错啊。。

  但就是出错了啊  你帮我试试
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-13 10:28
APR 是神马,不明觉厉
线性方程就解决了
Y=(X-300)*6000/(1400-300)
X=850      Y=3000
这方程转成PLC程序不是很简单吗!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-13 11:36
  程序成功
附件: APR指令测试OK.zip (3 K) 下载次数:9
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-13 12:13
欧姆龙有个scl指令吧,看看手册很方便的。
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-13 13:50
0-6000转换成300-1400  可以用SCL指令    反过来300-1400转换成0-6000是不能用SCL指令的