把300-1400转换成0-6000的模拟输出 用欧姆龙PLC转换
我现在用APR写的 1400对应6000 300对应0,没问题 但850对应不是3000
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2025-01-05
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-13 10:28
全看
|
小
中
大
APR 是神马,不明觉厉
线性方程就解决了
Y=(X-300)*6000/(1400-300)
X=850 Y=3000
这方程转成PLC程序不是很简单吗!