• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-09 14:19
求助一个等电位接地排的问题,安检的说我们配电房没有等电位接地排,想问问这个要怎么做的?
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-11-22
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-09 15:01
我的理解是不是电柜接地体问题,接地网
wdh_1688
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 735 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2010-06-17
最后登录: 2019-03-02
查看wdh_1688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-09 18:02
就是说电箱里的地线没有接出来
说白了就是没有接地
专注工业、以您为重、成就经典!
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-10 08:35
引用
引用第1楼mmxx111于2014-05-09 15:01发表的  :
我的理解是不是电柜接地体问题,接地网

配电柜有接地的。
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-10 08:37
引用
引用第2楼wdh_1688于2014-05-09 18:02发表的  :
就是说电箱里的地线没有接出来
说白了就是没有接地

配电柜有接地的,也有接出来啊,全部地线都有接。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213868 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-22
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-10 08:49
建议你去网上搜索一下什么叫等电位接地!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-10 22:36
引用
引用第5楼鸭梨山大于2014-05-10 08:49发表的  :
建议你去网上搜索一下什么叫等电位接地!!!

我查过是把所有用电设备外壳全部连接起来接地,现在我配电房就只有一个配电柜,配电柜底下也有一条接地铜排,但是安检的说我们没有等电位接地。
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 222 点
下载积分: 6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-09-19
查看张栋岭的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-11 09:15
6楼的朋友,你完全可以向安检的虚心请教,请他们赐教解决方案(配电柜箱体做接地点了吗)。对于只有快中午来的就是意思点(领导的事)。
小小邢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 276 点
下载积分: 532 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2008-09-18
最后登录: 2019-10-30
查看小小邢的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-11 10:27
应该是说在配电室内靠墙水平安装的扁铁与建筑物钢筋 地线等连接构成等电位连接
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-11 20:33
引用
引用第7楼张栋岭于2014-05-11 09:15发表的  :
6楼的朋友,你完全可以向安检的虚心请教,请他们赐教解决方案(配电柜箱体做接地点了吗)。对于只有快中午来的就是意思点(领导的事)。


配电柜是作业安装公司装的,确实是要钱,听说有几个厂给过了。
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-11 20:35
引用
引用第8楼小小邢于2014-05-11 10:27发表的  :
应该是说在配电室内靠墙水平安装的扁铁与建筑物钢筋 地线等连接构成等电位连接

你是说要另外装一条吗。能不能告诉我应该怎么安装,谢谢了。
dongfu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 3521 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2014-04-18
最后登录: 2018-03-06
查看dongfu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-11 21:28
就是配电房周围距地面200处用40*4的镀锌扁铁 涂上黄 绿相间(100长)的柒
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go