• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
stremck
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 151 点
下载积分: 395 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2013-08-22
最后登录: 2024-07-31
查看stremck的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-29 15:53
最近在写程序,要在程序中写一些报警不知道怎么写,有高手可以指导我一下吗?最好可以有个例子!谢谢!
edwingan47
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2019-01-27
查看edwingan47的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-29 18:56
---|X0|--------(Y0)

X0--警报讯号
Y0--警铃
维修之家
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 193 点
下载积分: 589 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2024-11-13
查看维修之家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-29 21:53
这个好写啊,你要找到信号输入的点就可以修改程序了!!
嘶鸣11
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 465 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-10-27
最后登录: 2016-06-05
查看嘶鸣11的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-29 22:20
------/检测报警监测信号x0或者其他/--------------(输出显示信号假设y0)
498219476
我住隔壁我姓王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2855 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2014-03-17
最后登录: 2024-07-23
查看498219476的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-29 23:44
引用
引用第3楼嘶鸣11于2014-04-29 22:20发表的  :
------/检测报警监测信号x0或者其他/--------------(输出显示信号假设y0)

只要找到报警信号就好写咯!!!
stremck
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 151 点
下载积分: 395 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2013-08-22
最后登录: 2024-07-31
查看stremck的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-30 08:36
不是楼上说的那个意思,我的意思是说假设我有个气缸他有两个限位信号,突然有个信号位置变了,气缸检测不到那个信号我在自动运行的时候需要加一个报警提示气缸未到位,这个有哪个高手做过吗?
zcmoment002
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 152 点
下载积分: 678 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-09-14
查看zcmoment002的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-30 08:54
一样的,气缸到位后,下一个动作前加一个ANI X0,动作要执行,同时ANI X0,就报警。
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7631 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-11-23
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-30 10:42
气缸报警分2种  一种是开关检测,2个开关同时ON,2个开关都不ON (5秒或者3秒)  二种是动作检测,Y前进输出,3秒内还未检测到前进到位开关信号,那么就报警前进异常
kkf520513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 476 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2007-03-31
最后登录: 2020-12-25
查看kkf520513的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-08 20:48
同意楼上
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2014-02-27
最后登录: 2024-10-22
查看bakey533的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-09 09:32
我们是这样写的 定义一个 无异常内部辅助继电器 把所以无异常状态的常闭点串联起来给无异常继电器  再把无异常继电器的常闭点给 报警输出
h30631
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 812 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2012-09-05
最后登录: 2018-04-17
查看h30631的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-09 15:07
原來大家都用這種方式
好像也只能有這種方式

但是遇到那種愛亂調整氣缸速度的人

調慢了,你的觸發異常時間不就沒效果了
反而會一直跳異常

如果把異常時間寫在人機變成可調
那有人亂調,你的異常時間也變沒用處

有人會寫成智慧型的嗎,自動判斷異常秒數
我嘗試寫過,但是...好複雜阿
852033115
蓝冰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 320 点
下载积分: 983 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2023-04-18
查看852033115的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-04 20:14
报警器置位ans   报警器复位anr         报警器置位复位.zip (187 K) 下载次数:128
蓝冰
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go