公司买了5个40A的SSR固态继电器,控制三相交流电机,控制电压DC24V.
现在情况是能启动SSR让电机运转,但是断开DC24V后,电机还是会继续运转。停止控制不了。
其它几个都是这样,另一个牌子的就不会这样。不知什么原因?还有电压480V?
多愁善感
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3681 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2023-10-17
查看多愁善感的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 11:41
固态继电器好像不能用在感性负载控制,一般控制加热的比较多
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-02 11:44
我们用了好多控制0.75KW电机的都可以,可能这个牌子的有问题吧
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-12-20
查看chen_0106的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-02 11:44
你们公司太利害了,用SSR控制三相电机,击窜了吧!
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-12-03
查看ngch的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-02 11:47
用SSR控制三相电机有这个必要吗?
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-02 11:50
图片:
这是另一种,我们也用了这些
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-02 11:50
主要是我们这里粉尘大,换接触器太频繁了
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-02 11:53
对动作频繁的换了后有半年在没换,也没坏,轻松好多了。现在对3-4KW电机用这种后出现上面的情况了
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-02 12:15
这个牌子的ssr质量问题吧
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1828(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看陈大围的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-02 16:39
ssr多用于阻容性负载,感性负载最好不要用
专心学工控技术,请各位帮忙指教
hjhjhj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 173 点
下载积分: 611 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2009-04-12
最后登录: 2015-12-11
查看hjhjhj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-02 16:47
我们公司也在用,频繁动作粉尘多的地方,用了几年了很好用。一般不受控就是坏了,以前也碰到过,换了就好了。
hjhjhj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 173 点
下载积分: 611 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2009-04-12
最后登录: 2015-12-11
查看hjhjhj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-02 16:53
哦!补充一下我们是控制0.75电机的。