  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yjm0824
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 173 点
下载积分: 1476 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-03-08
最后登录: 2017-12-28
查看yjm0824的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-01 09:18
初学者,见笑,我想采集0号位置的外接模块FX2N-4AD的信号,4个通道,1和2通道为电压0-10V,3和4通道为-20mA到20mA电流信号,1通道采集的数据存放到D1210,2通道采集的数据存放到D1211,3通道采集的数据存放到D1000,4通道采集的数据存放到D1002,请问程序该怎么编?
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 187 点
下载积分: 790 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2011-08-08
最后登录: 2024-11-14
查看徘徊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-01 09:21
  如果采用三菱GX work2编程的话,智能模块里面有自动刷新地址哦。。直接设置通道值存放地址就好了。



如果用程序编程也很简单啊。去看下4AD的手册里面,有程序示例的。
yjm0824
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 173 点
下载积分: 1476 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-03-08
最后登录: 2017-12-28
查看yjm0824的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-01 09:33
程序范例看过了,我刚开始学,不是很理解
jk090901
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 288 点
下载积分: 899 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2024-09-11
查看jk090901的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-01 16:15
4AD的手册看有过吗?很详尽,基本就是照抄!把每个缓冲存储器(BFM#0~#31)的用途看好了,然后就是设置/读取了。有的是字,有的是位,看清楚啊!
2395432544
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-05-24
查看2395432544的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-01 19:16
好好学习
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-01 19:42
没错看看手册就知了,基本上就是照抄的
许泽民
大明
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-05-25
查看许泽民的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-02 17:29
看看,学习下
大概大概
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 758 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2011-04-18
最后登录: 2024-11-06
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-02 23:14
路过学习
wuhongkuo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 144 点
下载积分: 467 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2021-06-15
查看wuhongkuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-03 01:15
cmy888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1765 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-04-02
最后登录: 2024-10-28
查看cmy888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-03 16:02
我正好也用到,有用
fang1796
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 307 点
下载积分: 122392 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2009-03-25
最后登录: 2024-11-25
查看fang1796的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-04 12:58
俺也是“看书郎中”,“摸着石头还没过河”呢!支持一下了!
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-04 14:10
下面是我给我们公司设计的一种设备,所用二个模拟检测数据,电压型,0--10V,用了二个通道
一个通道是输出 D0
第二个通道输出 D1
第三个通道输出 D2  没接线,所以没显示。
第四个通道 程序没编输出。
你可以参考一下,把D0 、D1 、D2分别改成 D1210、D1211、D1000。再增加第四通道就OK了。