yjm0824
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 173 点
下载积分: 1476 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-03-08
最后登录: 2017-12-28
查看yjm0824的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-01 09:18
初学者,见笑,我想采集0号位置的外接模块FX2N-4AD的信号,4个通道,1和2通道为电压0-10V,3和4通道为-20mA到20mA电流信号,1通道采集的数据存放到D1210,2通道采集的数据存放到D1211,3通道采集的数据存放到D1000,4通道采集的数据存放到D1002,请问程序该怎么编?
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-04 14:10
下面是我给我们公司设计的一种设备,所用二个模拟检测数据,电压型,0--10V,用了二个通道
一个通道是输出 D0
第二个通道输出 D1
第三个通道输出 D2  没接线,所以没显示。
第四个通道 程序没编输出。
你可以参考一下,把D0 、D1 、D2分别改成 D1210、D1211、D1000。再增加第四通道就OK了。


活到老学到老:还有 8  分没学到