QJ71C24N 报警代码:7F22
QJ71C24N通过232串口与工控机进行通信,当工控机(上位机软件用VB写的)和PLC通信时QJ71C24N就会报警,报警代码为 7F22,这是什么原因。
开关设置为:操作设置:独立 数据位:7 奇偶位 有 奇偶校验: 偶 停止位:2 和数检查代码:允许 通信速率:19200bps 通信协议设定:MC协议(形式1) 站号设定:0
报警代码:7F22
内容:命令错误 指定了不存在的命令或软元件。远程口令长度有误。
处理:确认对应机器的发信内容,修正后再次进行通信。
这样的报警和PLC有关吗,请老师帮忙。
上这个问题与PLC有关吗? 另外在PLC用写相关通信程序吗?