QJ71C24N 报警代码:7F22        
QJ71C24N通过232串口与工控机进行通信,当工控机(上位机软件用VB写的)和PLC通信时QJ71C24N就会报警,报警代码为 7F22,这是什么原因。
开关设置为:操作设置:独立  数据位:7  奇偶位  有   奇偶校验: 偶 停止位:2  和数检查代码:允许 通信速率:19200bps  通信协议设定:MC协议(形式1) 站号设定:0

报警代码:7F22        
内容:命令错误 指定了不存在的命令或软元件。远程口令长度有误。
处理:确认对应机器的发信内容,修正后再次进行通信。
这样的报警和PLC有关吗,请老师帮忙。

上这个问题与PLC有关吗? 另外在PLC用写相关通信程序吗?
changyu0330
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-16
查看changyu0330的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-12 13:10
可以交叉測試,
你先用工控机發命令,另一頭由PC去接收看命令是否正確
先釐清工控机發命令是正確的碼