悠静致远
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-05-08
最后登录: 2019-12-24
查看悠静致远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-30 10:55
在三相异步电机中采用星型接法,将U2、v2、W2 短接之后,然后我用万用表测量U1  V1之间是通路,U1  W1之间也是通路,V1  W1之间也是通路(万用表响),这对吗?它们之间都有两个线圈怎么会通路呢?  谢谢  解释一下
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-12-10
查看张栋岭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-30 14:46
通就对了,上电才能正常工作。不通的话不是接错就是坏的,电动机不管星接角接三相之间都是通的。说的表响是不是用的电子表的二极管档,只有测几百欧以上直流阻值才不响的。电机线圈直流电阻不太大的。