月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-24 12:29

揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-28 14:16
实际上就是线电压 = 根号3 * 相电压的问题。
变频器手册的是230V的线电压,所以你连接的电机绕组间也只能用到这个电源,因为我们在实际使用中电机可以通过改变绕组连接方式来适应连接的电压。所以三角连接400V的电机把它改为星型连接就可以适用于你的变频器了。