情况是这样:同事说家里日光灯更换后开关关闭后会闪烁(大概10秒亮一下,不是很亮,晚上才看的到),要我帮忙看看。我想这个状况不过常见2个原因:开关控制零线、开关并有指示灯。到同事家一检查,开关没带指示灯,但开关控零线,更换成火线进开关,信心满满告诉同事:搞定了。(因为是白天也无法确认是否会亮)然后心安理得的享受同事的盛情款待(汗)。第二天,同事电话:不行,晚上还是会亮。仔细想下:灯会亮肯定有电压加上,开关已断开火线,有可能进灯的那段火线和别的火线穿在同一管子通过分布电容,感应到电压。但这样要怎样处理?
除了换灯、同时断灯零线(因为是两地控制,没办法能)、重新布线(这个成本太高),各位兄弟有没有别的简单实用高招!搞不定,丢不起这个人啊!各位高手、大侠、家园兄弟们支支招,拜谢了!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
lixuewen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-07-08
查看lixuewen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-23 11:33
有高手来支招吗?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-23 13:10
改为led或t5日光灯
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 490 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-12-27
查看mmxx111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-23 13:13
朋友你好,按你说问题,启动器·镇流器都没问题。我个人建议在更换一根灯管。因为不同厂家灯管出厂检测有差异。特别是晚上电源关了。还会有波纹闪烁灯现象。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-23 15:06
断开开关并联指示灯就会消失。
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-23 15:13
并个电阻就可解决,我搞过
楼主留言:
多大电阻?请指教谢谢!
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-12-10
查看张栋岭的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-23 18:34
可以与灯并联一个0.5-1UF450V无极性电容,我用过可以
楼主留言:
老兄,你确定这样OK?并在镇流器前?请指教谢谢!
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-23 18:46
在灯具里加装220v的继电器,开关控制继电器线圈,继电器触电控制灯具试试看。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 真诚感谢!
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 563(小时)
    注册时间: 2007-07-06
    最后登录: 2024-12-10
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-03-23 20:23
    还有那位验证过6L方法?可行吗?
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    lshangxue_
    希望朋友们和我交流。QQ:316666239
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 3252 点
    下载积分: 12436 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2012-10-21
    最后登录: 2024-11-18
    查看lshangxue_的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-03-23 21:21
    这个问题我了碰到过,也想知道其中的原因是什么。请高手赐教!
    wanghao
    不积跬步,无以至千里
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 954 分
    在线时间: 254(小时)
    注册时间: 2009-12-28
    最后登录: 2024-05-23
    查看wanghao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-03-23 21:42
    貌似也见过这种现象,求解!
    cheng007297
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 26599 分
    在线时间: 230(小时)
    注册时间: 2011-08-25
    最后登录: 2024-11-02
    查看cheng007297的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-03-24 09:30
    图片:
    应该是按装时的工人为了省事省工,左图接的双联:两个开关都是接两边入中间出,中间的线去了日光灯。正确方法 右图应该是两个双联开关都接在火线上的。
    [ 此帖被cheng007297在2014-03-24 14:35重新编辑 ]