bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-23 11:17
情况是这样:同事说家里日光灯更换后开关关闭后会闪烁(大概10秒亮一下,不是很亮,晚上才看的到),要我帮忙看看。我想这个状况不过常见2个原因:开关控制零线、开关并有指示灯。到同事家一检查,开关没带指示灯,但开关控零线,更换成火线进开关,信心满满告诉同事:搞定了。(因为是白天也无法确认是否会亮)然后心安理得的享受同事的盛情款待(汗)。第二天,同事电话:不行,晚上还是会亮。仔细想下:灯会亮肯定有电压加上,开关已断开火线,有可能进灯的那段火线和别的火线穿在同一管子通过分布电容,感应到电压。但这样要怎样处理?
除了换灯、同时断灯零线(因为是两地控制,没办法能)、重新布线(这个成本太高),各位兄弟有没有别的简单实用高招!搞不定,丢不起这个人啊!各位高手、大侠、家园兄弟们支支招,拜谢了!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-24 09:30
图片:
应该是按装时的工人为了省事省工,左图接的双联:两个开关都是接两边入中间出,中间的线去了日光灯。正确方法 右图应该是两个双联开关都接在火线上的。
[ 此帖被cheng007297在2014-03-24 14:35重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 同意这种说法。