lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-21 09:29
开关电源进线侧交流85-240V,3.1A,转直流24V,10A。我想加个带漏电保护的空开,加多少A的合适呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-21 09:33
用4A的
签名无效了,麻雀不见了!
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-21 09:44
引用
引用第1楼hxl202319于2014-03-21 09:33发表的  :
用4A的

用2A的,或者更大一些6A的可不可以,还是说空开最小就只有4A
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-21 10:02
开关电源进线侧交流85-240V,3.1A,所以肯定不能用2A的,至于6A的可以用但是保护作用很小
签名无效了,麻雀不见了!
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-21 12:40
引用
引用第3楼hxl202319于2014-03-21 10:02发表的  :
开关电源进线侧交流85-240V,3.1A,所以肯定不能用2A的,至于6A的可以用但是保护作用很小
谢谢!
wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-23
查看wanghao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-21 22:12
楼主加空开主要是用来检测漏电的,所以比额定电流偏大一点就行,4A和6A都行的