开关电源进线侧交流85-240V,3.1A,转直流24V,10A。我想加个带漏电保护的空开,加多少A的合适呢?
分享
wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
241 个
工控威望:
1318 点
下载积分:
954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间:
2009-12-28
最后登录:
2024-05-23
查看wanghao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-21 22:12
全看
|
小
中
大
楼主加空开主要是用来检测漏电的,所以比额定电流偏大一点就行,4A和6A都行的