         今天编一个程序,有一个小问题,两地运料车,在A、B之间来回装料,卸料(自动往返),两地有行程开关,
用plc300编的控制程序,若断电,上电后,小车从断电的状态开始继续运行,该肿么考虑?可能问题有点白痴,但
希望前辈们多多指点,有什么很简单的方法?是不是有什么断电保持的继电器?
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
六月半夏
热爱工控行业...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 1498 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2013-10-02
查看六月半夏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-29 22:04
我是这样做的,笨笨的方法,当小车运动,触发一个标志位,就像单片机那样,前进时,给字元件送1,到达目的地后送0,后退时,给另一个字元件送1,到达目的地,送0复位,这样断电也不怕。在0B100中检测字元件的状态,若为1,就置位相应的输出,并把字送0复位。好麻烦......
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
mspower
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 160 点
下载积分: 561 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2009-08-27
最后登录: 2024-09-11
查看mspower的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-30 11:50
使用步进指令会很方便
六月半夏
热爱工控行业...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 1498 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2013-10-02
查看六月半夏的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-30 12:27
伤不起,就一位大哥肯透露,沉默是金
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7267 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-12-24
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-30 13:07
慢慢来!!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
叮咚
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2013-04-16
查看叮咚的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-31 18:48
我记得PLC内存中有一块是能够断电保持的,你查查看.这个真的有。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-31 20:55
来学习的
jxj6570205
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 124 点
下载积分: 826 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-06
查看jxj6570205的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-05 03:16
前进状态m18.0置1,小车前进。到达终点复位m18.0.反向运行时m18.1置位,归零时m18.1复位,系统默认m18为断电保持,来电后小车会按原来方向运行。但实际工业中这样是不允许的,安全原因。
萧峰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2015-12-07
查看萧峰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-05 11:06
可以用DB块,除了具有保存功能还可以计算
65407380c
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2014-08-15
查看65407380c的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-09 12:50
用上电信号加限制
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 992 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 18350 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-12-26
查看zsh340的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-09 13:51
引用
引用第2楼mspower于2012-03-30 11:50发表的  :
使用步进指令会很方便



说得对,用GRAHP功能轻松搞定
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。