         今天编一个程序,有一个小问题,两地运料车,在A、B之间来回装料,卸料(自动往返),两地有行程开关,
用plc300编的控制程序,若断电,上电后,小车从断电的状态开始继续运行,该肿么考虑?可能问题有点白痴,但
希望前辈们多多指点,有什么很简单的方法?是不是有什么断电保持的继电器?
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
jxj6570205
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 124 点
下载积分: 826 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-06
查看jxj6570205的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-05 03:16
前进状态m18.0置1,小车前进。到达终点复位m18.0.反向运行时m18.1置位,归零时m18.1复位,系统默认m18为断电保持,来电后小车会按原来方向运行。但实际工业中这样是不允许的,安全原因。