三菱PLC如何令台达人机显示报警?
上一主题
下一主题
春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
357 点
下载积分:
21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2012-12-13
最后登录:
2024-02-20
查看春秋战国的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-01-24 00:42
全看
|
小
中
大
我用的是三菱FX3U-128MT,台达人机。知道怎么建立报警表,但是报警设置里读取地址不能用X,Y,M,S 只能用D,T,C
如果我PLC检测到电机过载,信号为X01,那么怎么把这个信号告诉人机,在历史报警表里显示对应的报警内容呢?
如果我有好几个报警信号,例如X01到X07,又怎么让人机显示对应的报警内容呢?
希望懂的人说一下,拜托了。
还有,我想建立一个按钮,用来清除所有历史报警内容,应该怎么做呢?
我是菜鸟。
分享
dream2012
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1080 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2011-10-17
最后登录:
2020-06-26
查看dream2012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-24 17:18
全看
|
小
中
大
可以引用台达人机里面的内部位;
比如PLC的输入端X5导通,就让内部点为1,触发报警
你可以让PLC外部的点直接跟人机内部点建立好链接即可。
一般是选用连续的内部点
【人机内部位点为16的倍数。比如$0.0,$0.1,$0.2,一直到$0.15,从$1.0开始也是如此】
楼主留言:
先谢谢分享。能不能举一个简单的例子呢?不知道怎么用$。
分享