春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-24 00:42
我用的是三菱FX3U-128MT,台达人机。知道怎么建立报警表,但是报警设置里读取地址不能用X,Y,M,S  只能用D,T,C

如果我PLC检测到电机过载,信号为X01,那么怎么把这个信号告诉人机,在历史报警表里显示对应的报警内容呢?

如果我有好几个报警信号,例如X01到X07,又怎么让人机显示对应的报警内容呢?

希望懂的人说一下,拜托了。

还有,我想建立一个按钮,用来清除所有历史报警内容,应该怎么做呢?
我是菜鸟。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-24 08:51
可以用m,但要设定为16的倍数,如M0  M16  M32等。
每个M点就对应每条报警数据。
清除历史报警你看一下手册介绍
楼主留言:
手册的清除历史还是不懂,能不能再说一下呢?