楼主  发表于: 2014-01-13 22:17
大家好!我外接一个称重传感器,它能输出4~20ma电流信号,用这个与Q64AD模块进行连接,但是在GX Works中如何编写相应程序呢,如果我再外接触摸屏,如何读出我的重量?
这是我最近在研究的一个小课题,请大家不吝赐教啊!
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-13 22:40
我还想了解,这个程序编写中是不是有对应的特殊指令?如有,是什么指令?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52482 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-28
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-14 08:45
GX Works不必寫对应的特殊指令
只要在 "智能工能模塊" 新增 Q64AD模块
並設定 各項參數

接触摸屏上設定  演算完畢的 D値 即可
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-14 10:06
感谢2楼的朋友,你能再说细点吗?我对GX Works软件不是很熟悉,具体怎么操作?
chc110
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 862 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2014-09-09
查看chc110的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-14 10:18
能详细说明下触摸屏地址怎么写吗
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52482 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-28
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-14 11:04
图片:
引用
引用第3楼coolnetjun于2014-01-14 10:06发表的  :
感谢2楼的朋友,你能再说细点吗?我对GX Works软件不是很熟悉,具体怎么操作?

"智能功能模塊" 按右鍵 "新增模塊"----> 類比模塊  Q64AD模块  設定安裝位置參數

模塊設定完成 會產生新的模塊 如Q68DAV
點進去設定各項參數  
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-14 12:13
非常感谢,我按照你说的调试下。另外,你说不需要编写指令,那么GX Works会自动进行计算,然后将转换值存放在D?通道呢?
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-08-29
最后登录: 2024-12-26
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-14 13:15
图片:
分配给通道CH字软元件    调用通道对应的值  根据斜率公式处理这个读出的数值 (举个例子,软院件根据自己情况分配)
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-14 13:22重新编辑 ]
www.mitsubishi-qd.com
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52482 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-28
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-14 13:15
引用
引用第6楼coolnetjun于2014-01-14 12:13发表的  :
非常感谢,我按照你说的调试下。另外,你说不需要编写指令,那么GX Works会自动进行计算,然后将转换值存放在D?通道呢?

參數輸入正確的話  將會

例如 4~20ma=0~4000 的值存放在指定的位置 例如 D0

例如 當你的重量範圍 0~100KG = 4~20ma = 0~4000

當 輸入電流= 12ma時 =>  D0=2000
  
  重  量 = 2000/(4000/100)
               =2000/40
               =50 (Kg)
PLC
----------------------[DIV D0 K40 D10]
[ 此帖被john42tw在2014-01-14 17:32重新编辑 ]
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-14 16:47
8楼的,我算的输入电流=12ma时,D0=3000?是不是我算错了?
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-01-14 16:49
PLC
------------[DIV D0 K4 D10]?含义能帮我简单解释麽?谢谢啊
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52482 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-28
查看john42tw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-14 17:33
引用
引用第10楼coolnetjun于2014-01-14 16:49发表的  :
PLC
------------[DIV D0 K4 D10]?含义能帮我简单解释麽?谢谢啊


當你的重量範圍 0~100KG = 4~20ma = 0~4000

=>0KG     = 4ma     = 0        (D0)
=>100KG = 20ma   =4000   (D0)
因此

100 KG = 4000  => 1KG= 40
故將 D0/40  
  • «