大家好!我外接一个称重传感器,它能输出4~20ma电流信号,用这个与Q64AD模块进行连接,但是在GX Works中如何编写相应程序呢,如果我再外接触摸屏,如何读出我的重量?
这是我最近在研究的一个小课题,请大家不吝赐教啊!
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-08-29
最后登录: 2024-12-26
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-14 13:15
图片:
分配给通道CH字软元件    调用通道对应的值  根据斜率公式处理这个读出的数值 (举个例子,软院件根据自己情况分配)
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-14 13:22重新编辑 ]
www.mitsubishi-qd.com
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-08-29
最后登录: 2024-12-26
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-15 09:06
1  通道设定的寄存器可以任意设置  2如图
  

3根据斜率公式  比如 量程是0-10KG 普通分辨率模拟量对应0-4000 假如读出的数值是1000 实际质量就是 根据斜率公式 10:4000=?KG:1000 也就是2。5公斤 写几步运算程序 4没接线时就是 -96表示没有数值 最低限
3楼  发表于: 2014-01-15 14:18
图片:
斜率公式      

10/4000=实际值(D200)/读出值(D11) 那么 实际值(D200)=(10*读出值(D11))/4000  那么实际值=读出值/400
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-15 14:24重新编辑 ]
4楼  发表于: 2014-01-16 18:04
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-16 18:25重新编辑 ]
5楼  发表于: 2014-01-17 08:25
实践是最好的老师