图片:
大家来看看 当全部条件接通 m50动作 可是 为什么Y20没动作 很费解 求解释 谢谢
补充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不输出
在这里谢谢大家的热心,问题解决的,是多线圈的问题,因为我先试的手动都是正常的,所以没在意,我把手动的程序全删除了,自动现在可以了,确实是多线圈的问题!谢谢你们! 不过为什么手动可以,自动不行呢 通一个线圈 我设定了不能同时得电 不过问题解决了 我还是用抓换吧 谢谢了!
[ 此帖被小小一电工在2014-01-08 09:52重新编辑 ]
每天一点点
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-08 08:34
解释不会,但你可以把M50改下触点试试啊!
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-11-28
查看xierenjie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-08 08:35
M50是一直导通?  
来而不往非礼也
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-08 08:36
引用
引用第1楼理论初学者于2014-01-08 08:34发表的  :
解释不会,但你可以把M50改下触点试试啊!

现在的情况是即使M50脉冲改成触点 也是一样的 很费解
每天一点点
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-08 08:37
引用
引用第2楼xierenjie于2014-01-08 08:35发表的  :
M50是一直导通?  

M50导通有时间限定
每天一点点
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3442 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-08 08:38
单从帖图上无法判断Y20无法接通的原因,请上传全部程序。

Good Luck~
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-08 08:39
恩,有可能别的程序复位Y20工作着!
昏了,不是有复位Y20的好几个按钮啊,应该是有急停什么的吧。查下是不是掉线头了!
[ 此帖被理论初学者在2014-01-08 08:46重新编辑 ]
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-08 08:42
确实有复位 可是动作的时候没有复位呀 程序上来的 帮忙看下
每天一点点
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-08 08:43
程序才写到一半测试一下 出现的问题,晕死了 自己也查了好久 可是头晕了
每天一点点
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-08 08:47
引用
引用第5楼cvlsam于2014-01-08 08:38发表的  :
10楼  发表于: 2014-01-08 08:58
在294行  X26 把Y20批量复位了  307行的呢 那个时序上 应该也要检查下 T11 后面的批量复位
来而不往非礼也
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-08 09:03
先问下,你X26接的是点动按钮吗?如果是的话程序 294步那里有点不对啊? M50的接通条件是X26接通,Y20置位后;你放开X26不就复位了吗?
  • «