楼主  发表于: 2014-01-08 08:31
图片:
大家来看看 当全部条件接通 m50动作 可是 为什么Y20没动作 很费解 求解释 谢谢
补充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不输出
在这里谢谢大家的热心,问题解决的,是多线圈的问题,因为我先试的手动都是正常的,所以没在意,我把手动的程序全删除了,自动现在可以了,确实是多线圈的问题!谢谢你们! 不过为什么手动可以,自动不行呢 通一个线圈 我设定了不能同时得电 不过问题解决了 我还是用抓换吧 谢谢了!
[ 此帖被小小一电工在2014-01-08 09:52重新编辑 ]
每天一点点
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-11-28
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-08 08:35
M50是一直导通?  
来而不往非礼也
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-11-28
查看xierenjie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-08 08:58
在294行  X26 把Y20批量复位了  307行的呢 那个时序上 应该也要检查下 T11 后面的批量复位
来而不往非礼也
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-11-28
查看xierenjie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-08 09:11
试试把567行的Y20线圈改掉 改成指令的  如果这个是问题 估计下面的Y20~Y32都是同样会有这问题