大师各位好:
    近来接触三菱J4系列驱动器与伺服电机(之前一直使用J2系列的驱动器与伺服电机)。由于各种原因吧,公司现在改成用J4系列产品了。主电路已经接好,这几天进行调试。调试没有进展;向家园求助:一般需要调节那几个参数,请告知。谢谢
我机构方式:丝杆加导轨方式,伺服电机正反转来回运动,用脉冲方式。
PLC是:FX1N-40MT。
                
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-13 08:28
PA01=1000
PA05=5000
PA13=0001 或0011
PA21=1001
PD01=0C04 使能,上,下限全ON
PD01=0CC 上,下限ON
特别提醒大家: