刚接触J4系列产品,参数不知道需要调节那几个,请大家帮忙。谢谢
上一主题
下一主题
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
3142 点
下载积分:
7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2012-07-07
最后登录:
2019-12-10
查看小珠珠的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-12 17:23
全看
|
小
中
大
大师各位好:
近来接触三菱J4系列驱动器与伺服电机(之前一直使用J2系列的驱动器与伺服电机)。由于各种原因吧,公司现在改成用J4系列产品了。主电路已经接好,这几天进行调试。调试没有进展;向家园求助:一般需要调节那几个参数,请告知。谢谢
我机构方式:丝杆加导轨方式,伺服电机正反转来回运动,用脉冲方式。
PLC是:FX1N-40MT。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-24
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-13 08:28
全看
|
小
中
大
PA01=1000
PA05=5000
PA13=0001 或0011
PA21=1001
PD01=0C04 使能,上,下限全ON
PD01=0CC 上,下限ON
特别提醒大家: