我的PID输出值
上一主题
下一主题
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
573 个
工控威望:
725 点
下载积分:
11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2010-03-04
最后登录:
2024-10-21
查看周红军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-04 09:50
只看楼主
|
小
中
大
我的PID输出值咋是负数啊。P值我是从30到300逐级设定的。监控看到的仍是负值。请楼主帮忙。积分,微分,均没设定数。我是在做温度恒温控制的。模块是FX2N-4AD-PT的。基本单元是FX1N-40MT.
分享
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
573 个
工控威望:
725 点
下载积分:
11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2010-03-04
最后登录:
2024-10-21
查看周红军的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-04 20:28
只看该作者
|
小
中
大
怎嘛没谁顶啊。还好,我已高定啦。是P值设定的过小啦。
分享
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
2043 点
下载积分:
2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-04-18
最后登录:
2023-12-23
查看342703002的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-11-04 20:41
只看该作者
|
小
中
大
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-10-09
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-11-04 22:29
只看该作者
|
小
中
大
你还需要设定输出的范围,还有周期的变化率的限制
感觉三菱的PID模块不怎么好用,西门子的就比较开放,我基本都是重新自己写的