我的PID输出值咋是负数啊。P值我是从30到300逐级设定的。监控看到的仍是负值。请楼主帮忙。积分,微分,均没设定数。我是在做温度恒温控制的。模块是FX2N-4AD-PT的。基本单元是FX1N-40MT.
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2023-12-23
查看342703002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-04 20:41
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生