现公司有台2.5KW高速电机  电源380V   电流应该是6.5A 需要配置一个变频器改变电机转速

小弟想请教下前辈如果我想用台达的变频器 我该选择哪个系列哪个型号的变频器就可以满足要求呢
如果选用三菱的FR-E740-3.7K-CHT*7是否也是可以的呢

[s:39
崇拜高手
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-02 15:09
如果你电机原来接是工频电,什么变频都能之满足你要求
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-02 15:10
你可以看一下电机的额定频率是多少。工作负荷大不大,动作频繁怎么样来选择的。不过一般都是加大一个等级。如果在400HZ以内可以选择台达B系列的变频器VFD037B43A。我个人感觉台达的变频器在木工行业使用还是不错的。
楼主留言:
我们用于研磨机上面的  速度改变的次数应该不多
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(512998120)
    sanlihu
    吉圆
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1197 个
    工控威望: 1742 点
    下载积分: 7562 分
    在线时间: 578(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-12-27
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-11-02 16:08
    看电机实际使用情况来定,若是轻载,选同功率等级变频器。若是满载,通常选高一功率等级的。
    楼主留言:
    不是满载
    吉圆电气 QQ751673698
    mmxx111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 380 个
    工控威望: 490 点
    下载积分: 1214 分
    在线时间: 451(小时)
    注册时间: 2012-10-11
    最后登录: 2024-12-27
    查看mmxx111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-11-02 21:38
    朋友你好,电机之前接工频,现改变频器,一般通用型变频器都可以使用。
    楼主留言:
    真诚感谢!
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    注册时间: 2012-02-27
    最后登录: 2024-08-12
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-11-04 16:54
    路过! 问厂家
    每天一点点
    lzzqh8
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69389 分
    在线时间: 265(小时)
    注册时间: 2011-05-25
    最后登录: 2024-07-31
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-11-04 17:16
    选用三菱的FR-E740-3.7K-CHT*7是可以的, 一般通用型变频器都可以使用。
    453587268
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 0(小时)
    注册时间: 2013-11-04
    最后登录: 2013-11-17
    查看453587268的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-11-04 21:18
    用施耐德的吧。施耐德的好用。Q 453587268
    fangwei
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 1201 分
    在线时间: 11(小时)
    注册时间: 2013-03-18
    最后登录: 2014-09-01
    查看fangwei的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-11-04 21:36
    台达的可以,价格性能都不错,型号就大一级通用型变频器
    yexingzhe23
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 1258 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2013-07-31
    最后登录: 2024-10-29
    查看yexingzhe23的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-11-04 22:54
    关键是你想让转的更快还是慢的问题如果转的快的狠了就要考虑电机的轴承和机械方面的问题在选
    楼主留言:
    是要有几种运行速度即可
    做个好兵一定
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 1782 分
    在线时间: 7(小时)
    注册时间: 2013-10-10
    最后登录: 2014-10-13
    查看做个好兵一定的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-11-05 11:53
    哥 这个真不会 可能有点难吧
    楼主留言:
    别叫哥~~~~~~~~哥今年还很年轻
    长城电器
    主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 104(小时)
    注册时间: 2011-07-21
    最后登录: 2018-02-19
    查看长城电器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-11-05 19:51
    要看你的电机负荷大小,电机转动的时候有什么要求,单独调速的话用什么牌子的都行,我经营是伟创的QQ:1176329251
    • «