现公司有台2.5KW高速电机 电源380V 电流应该是6.5A 需要配置一个变频器改变电机转速
小弟想请教下前辈如果我想用台达的变频器 我该选择哪个系列哪个型号的变频器就可以满足要求呢
如果选用三菱的FR-E740-3.7K-CHT*7是否也是可以的呢
[s:39
崇拜高手
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-02 15:10
全看
|
小
中
大
你可以看一下电机的额定频率是多少。工作负荷大不大,动作频繁怎么样来选择的。不过一般都是加大一个等级。如果在400HZ以内可以选择台达B系列的变频器VFD037B43A。我个人感觉台达的变频器在木工行业使用还是不错的。
楼主留言:
我们用于研磨机上面的 速度改变的次数应该不多