• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 17:58
       急停按钮被按下释放后,需要按复位按钮才能启动系统的继电器线路图,复位按钮为常开型。我自己画了下,感觉有点复杂,坛友们可有简单的画法?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4085 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2013-06-17
最后登录: 2024-11-23
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 18:22
用cad画吗,就画成PLC内部常开和常闭就好了呀。
学者
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-30 22:06
找到答案了,上传供坛友参考
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-30 22:07
貌似跟题目意思不符,用了常闭型的复位按钮了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
小鼻子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 580 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2013-11-11
查看小鼻子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-30 22:42
图片:
你看看行不行!用鼠标画画好难!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8223 个
    工控威望: 10352 点
    下载积分: 21051 分
    在线时间: 3011(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-23
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-10-31 07:37
    楼上的思路正确,切合题意,只不过继电器线圈的位置和按钮的位置需要调换一下。出于安全性考虑。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-11-20
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-10-31 08:31
    给两种不同的方法,一种是可直接复位的,另一种是需延时复位的



    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    xxaa00511
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2011-09-07
    最后登录: 2020-03-21
    查看xxaa00511的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-10-31 11:48
    引用
    引用第6楼铭杰工控于2013-10-31 08:31发表的  :
    给两种不同的方法,一种是可直接复位的,另一种是需延时复位的
    [attachment=113779]
    [attachment=113780]

    楼上用的是visio画的图?
    jiaogeishui
    我是杨利勇
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1109 分
    在线时间: 168(小时)
    注册时间: 2010-08-19
    最后登录: 2024-11-05
    查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-10-31 11:57
    引用
    引用第5楼guochunyi于2013-10-31 07:37发表的  :
    楼上的思路正确,切合题意,只不过继电器线圈的位置和按钮的位置需要调换一下。出于安全性考虑。

    你这样调换位置应该是更不安全,好吗,开关是不能直接连在零线上的
    学无止境
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8223 个
    工控威望: 10352 点
    下载积分: 21051 分
    在线时间: 3011(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-23
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-10-31 12:39
    引用
    引用第8楼jiaogeishui于2013-10-31 11:57发表的  :

    10楼  发表于: 2013-10-31 16:01
    引用
    引用第4楼小鼻子于2013-10-30 22:42发表的  :
    你看看行不行!用鼠标画画好难!

    貌似你这个系统关闭电源后,再启动电源,还要按下复位按钮系统才能工作
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-11-20
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-10-31 16:46
    引用
    引用第7楼xxaa00511于2013-10-31 11:48发表的  :

    楼上用的是visio画的图?

    是一种古老的制图软件 Protel 99SE
    现在逐步使用Eplan
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go