陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 17:58
       急停按钮被按下释放后,需要按复位按钮才能启动系统的继电器线路图,复位按钮为常开型。我自己画了下,感觉有点复杂,坛友们可有简单的画法?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-20
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 08:31
给两种不同的方法,一种是可直接复位的,另一种是需延时复位的



温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-20
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-31 16:46
引用
引用第7楼xxaa00511于2013-10-31 11:48发表的  :

楼上用的是visio画的图?

是一种古老的制图软件 Protel 99SE
现在逐步使用Eplan
3楼  发表于: 2013-10-31 22:39
引用
引用第14楼zhengf1989于2013-10-31 20:28发表的  :

protel里好像只有电子元件库,这些电气元件是自己画出来的吗?

可以导入GB4728的国标元件库,其他没有的自己造元件。
像这样的都是自己画的


  
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手