我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信号。
在实际中偶尔会出现位置偏差的情况。偏差频率不定,有时几分钟一次,有时一天都没事。
比如PLC已发完1000个脉冲,可电机停止在不等于1000脉冲的位置,而且定位完成信号已经接通,位置偏差后造成下一步动作报警。
问题:
1 伺服电机未移动到上位机脉冲个数怎么会停止转动?
2 定位完成信号又怎么会接通了呢?
3 怎样知道伺服电机确实走到了目标位置?
现在一直在找这个问题。
(欧姆龙CP1E 松下A5伺服。)
以前用台达伺服,监控反馈脉冲很直观,松下A5反馈脉冲看不懂。
pr0.08 旋转一圈的指令脉冲数: 设为2000
pr0.11 每旋转一圈的输出脉冲数:设为2000
pr5.03=0
监控反馈脉冲时完全与指令脉冲数不一样。
先按3楼讲的慢慢处理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新编辑 ]