鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-01 20:21
手头有台机器,将一接近开关安装在铁板上,将电机风叶去掉换上一个长方形铁片,用铁片感应开关,开关,接到计数器上,是奥托尼克斯的CT6M-2P4,它们用来长度测量,也就是计数器设定好一数值,电机带动一丝杠转动,同时也将感应开关数值在计数器显示,当开关数达到设定数值,电机就停止。现在这个接近开关坏了,换上另外厂家的一开关,这两个开关都是NPN型常开的,电源电压也一样,都是5-30VDC,只不过型号不一样,厂家不一样,我觉得的开关的型号肯定不一样,问题是,同样设定100,同样开关显示100个数,原来丝杠移动的距离与设定值一样,但现在的距离能差20。郁闷?不同厂家的开关除了电压,感应距离,形式,还有有什么不同?
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-01 23:27
铁片距离没问题