今天拷了一台机器的PLC程序,有8000多步,怎么就是没看到X/Y输入输出点?输出线圈全是M继电器?这是怎么回事了?
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 964 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-26
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-17 18:00
我也遇到过!那程序是MOV传送16进制的  MOV  K4X0   K4MO   那就是m0代替x0  k4就是16进制m17一直代替到x17