libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2007-04-23
最后登录: 2024-07-30
查看libo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-17 22:56
                        三菱QO6HCPU+qd75p4定位模块每次走到正负极限光点开关被感应时都会报错104代码,QD75P4 ERR灯亮,又没有办法使QD75P4感应到极限时不报错,ERR灯不亮,请求帮助,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-18 08:38
碰到极限了,自然报错了啊。在极限开关之内,设置软极限,使移动距离在外围的硬件极限行程之内。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    libo
    一滴汗水,一份收获
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 897 点
    下载积分: 11208 分
    在线时间: 564(小时)
    注册时间: 2007-04-23
    最后登录: 2024-07-30
    查看libo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-18 19:11
       设软极限又会报错507   软件行程极限+,  508     软件行程极限-  ,    ERR出错灯还是亮,我已经试过拉.