                        三菱QO6HCPU+qd75p4定位模块每次走到正负极限光点开关被感应时都会报错104代码,QD75P4 ERR灯亮,又没有办法使QD75P4感应到极限时不报错,ERR灯不亮,请求帮助,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-18 08:38
碰到极限了,自然报错了啊。在极限开关之内,设置软极限,使移动距离在外围的硬件极限行程之内。